Заливка перекрытия между этажами, люк
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Заливка перекрытия между этажами, люк
Предистория такова, был куплен гараж. У предыдущего хозяина было два гаража, один на одну сторону выезд, другой на второй уровень. Гаражи были связаны люком, продовались гаражи по отдельности, люк естественно оставил как 'подарок' новым хозяевам. Перекрытие между гаражами монолит через двутавр, высотой 200мм. Задача залить бетоном.
Пока мысли такие, в двутавр положить лист профнастила и через пояс заведенный в стены залить монолит. Поскольку двутавр только с одной стороны, планируется периметр доделать из уголка, посадить его на анкера к стенам: Уголок срежится, перевернется и анкерами в стену, на него настил
Прошу советов: Какой диаметр арматуры использовать? В один или два пояса вязать? Ячейка 20 или 15? Подпирать снизу лист профнастила только посередине? Как избежать утечки бетона через углы? С одной стороны арматура будет в стене а с противоположной чем поднять ее на уровень от профнастила?
Пока мысли такие, в двутавр положить лист профнастила и через пояс заведенный в стены залить монолит. Поскольку двутавр только с одной стороны, планируется периметр доделать из уголка, посадить его на анкера к стенам: Уголок срежится, перевернется и анкерами в стену, на него настил
Прошу советов: Какой диаметр арматуры использовать? В один или два пояса вязать? Ячейка 20 или 15? Подпирать снизу лист профнастила только посередине? Как избежать утечки бетона через углы? С одной стороны арматура будет в стене а с противоположной чем поднять ее на уровень от профнастила?
Образ жизни начинается с образа мышления
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
С поясами немного разобрались, в любом случае нужно два пояса. Это минимал на подвес. Если бы это была стяжка на полу, то достаточно одного.
Образ жизни начинается с образа мышления
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Срезали уголок который был, опустили его ниже, анкерами 100мм к стенам
Образ жизни начинается с образа мышления
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Поскольку с соседями снизу проблема согласовать удобное время для установки щита опалубки, сделали решетку-крепление для профлиста с шагом 15. Для того что бы бетон не удирал по краям вниз, планирую эти самые края продать тонким слоем монтажной пены
Образ жизни начинается с образа мышления
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
a = Длина плиты, м: 1,4
b = Ширина плиты, м: 0,9
h = Высота плиты, м: 0,19
V = Объем плиты = 0.24м3 бетона нам нужно, высоту уменьшили в расчете до 1см за счет арматуры
b = Ширина плиты, м: 0,9
h = Высота плиты, м: 0,19
V = Объем плиты = 0.24м3 бетона нам нужно, высоту уменьшили в расчете до 1см за счет арматуры
Образ жизни начинается с образа мышления
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Два пояса арматуры, заведена пр двум краям в кирпич на 10 см
Образ жизни начинается с образа мышления
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Ну и финальная часть, заливка. Хотелось бы услышать адекватную критику для анализа ошибок
Образ жизни начинается с образа мышления
- Власов
- Новичок
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 31 авг 2015, 06:58
- Мое строительное призвание: ремонт
- Откуда: Техас
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Традиционная схема армирования плит перекрытия выглядит так: рабочие стержни внизу плиты, рабочие стержни вверху, арматура, которая перераспределяет нагрузку, подставки из катанки.
В любом случае важно рассчитать нагрузку и необходимую толщину бетона. Толщина рассчитывается из пропорции 1:30,чтобы узнать требуемую толщину бетона, нужно разделить длину пролета на 30 это и будет оптимальной толщиной монолита.
Если толщина плиты более 150 мм, то армирование нужно делать в 2 слоя, где они друг на друга ставятся на стержни из той же арматуры и связываются проволокой между собой. Размер ячеек не должен быть больше 200 на 200 мм, но и не меньше 150 на 150 мм. Так, к примеру, если ширина между несущими стенами составляет шесть метров, то толщина армированной плиты должны равняться 0,2 м.
С вашим монолитом полный порядок
В любом случае важно рассчитать нагрузку и необходимую толщину бетона. Толщина рассчитывается из пропорции 1:30,чтобы узнать требуемую толщину бетона, нужно разделить длину пролета на 30 это и будет оптимальной толщиной монолита.
Если толщина плиты более 150 мм, то армирование нужно делать в 2 слоя, где они друг на друга ставятся на стержни из той же арматуры и связываются проволокой между собой. Размер ячеек не должен быть больше 200 на 200 мм, но и не меньше 150 на 150 мм. Так, к примеру, если ширина между несущими стенами составляет шесть метров, то толщина армированной плиты должны равняться 0,2 м.
С вашим монолитом полный порядок
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
5 см по пропорции мне никак не подходили
Весь пол 200мм
Звук при простукивании глухой у перекрытия, вроде как это показатель что все хорошо. Но меня очень смущало, что арматуру заведенную в кирпичи очень сильно тянуло вверх в противоположном стенах углу. И заливку начали неравномерно, что б угол прижать. Насколько это плохо, что арматуру тянет вверх а бетон вниз? Или не париться, поскольку всеравно монолит

Звук при простукивании глухой у перекрытия, вроде как это показатель что все хорошо. Но меня очень смущало, что арматуру заведенную в кирпичи очень сильно тянуло вверх в противоположном стенах углу. И заливку начали неравномерно, что б угол прижать. Насколько это плохо, что арматуру тянет вверх а бетон вниз? Или не париться, поскольку всеравно монолит
Образ жизни начинается с образа мышления
- Komrad
- Новичок
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 10:26
- Мое строительное призвание: ремонт
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Вот мне не ясно почему монолит между двутавров а не на нем
Делай сам
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
А почему нет? Двутавры, между ними несъемная опалубка 50 и 150 монолит.
П.С. Такой бокс уже был куплен
П.С. Такой бокс уже был куплен
Образ жизни начинается с образа мышления
- Komrad
- Новичок
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 10:26
- Мое строительное призвание: ремонт
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Не встречал подобной технологии. 50 это из чего несъём?
Делай сам
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
50 доска, по ней уже монолит, в теле двутавра
Образ жизни начинается с образа мышления
- Cirpich
- Новичок
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 07:37
- Мое строительное призвание: побелить да покрасить
- Откуда: Биробиджан
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
А чем плох такой метод? Несколько раз встречалось при мне подобное
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Да тут по большему счету понятно что рано или поздно придется переделывать, вопрос в том когда 

Образ жизни начинается с образа мышления
- Komrad
- Новичок
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 10:26
- Мое строительное призвание: ремонт
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Палуба из 50 доски это в целях экономии бетона? Или Веса 

Делай сам
- Румын
- Администратор
- Сообщения: 1182
- Зарегистрирован: 01 июл 2013, 05:59
- Мое строительное призвание: Тяп ляп
- Откуда: Отсюда
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Да что тут гадать, и так и так строят. Понятно что несъемная опалубка из толстой доски это не правильное решение, но это строилось в прошлом веке. Переделывать в любом случае придется рано или поздно.
Образ жизни начинается с образа мышления
- Komrad
- Новичок
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 10:26
- Мое строительное призвание: ремонт
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Заливка перекрытия между этажами, люк
Всеравно мне не понятна здесь роль монолита, она переносит нагрузку плиты плюс ее вес в местах опирания на двутавр, ширина которого 5 ну максимум 10см, т.е. все же надежнее над двутавром или балкой монолит чем наоборот
Делай сам