Страница 1 из 1

Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 09 окт 2015, 07:15
Румын
Предистория такова, был куплен гараж. У предыдущего хозяина было два гаража, один на одну сторону выезд, другой на второй уровень. Гаражи были связаны люком, продовались гаражи по отдельности, люк естественно оставил как 'подарок' новым хозяевам. Перекрытие между гаражами монолит через двутавр, высотой 200мм. Задача залить бетоном.
IMAG1030.jpg
IMAG1027.jpg
Пока мысли такие, в двутавр положить лист профнастила и через пояс заведенный в стены залить монолит. Поскольку двутавр только с одной стороны, планируется периметр доделать из уголка, посадить его на анкера к стенам: Уголок срежится, перевернется и анкерами в стену, на него настил
IMAG1029.jpg
IMAG1028.jpg
IMAG1032.jpg
Прошу советов: Какой диаметр арматуры использовать? В один или два пояса вязать? Ячейка 20 или 15? Подпирать снизу лист профнастила только посередине? Как избежать утечки бетона через углы? С одной стороны арматура будет в стене а с противоположной чем поднять ее на уровень от профнастила?

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 09 окт 2015, 11:01
Румын
С поясами немного разобрались, в любом случае нужно два пояса. Это минимал на подвес. Если бы это была стяжка на полу, то достаточно одного.

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 11 окт 2015, 14:06
Румын
Срезали уголок который был, опустили его ниже, анкерами 100мм к стенам
IMAG1035.jpg
IMAG1037.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 12 окт 2015, 08:47
Румын
Поскольку с соседями снизу проблема согласовать удобное время для установки щита опалубки, сделали решетку-крепление для профлиста с шагом 15. Для того что бы бетон не удирал по краям вниз, планирую эти самые края продать тонким слоем монтажной пены
IMAG1038.jpg
IMAG1039.jpg
IMAG1040.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 15 окт 2015, 07:34
Румын
a = Длина плиты, м: 1,4
b = Ширина плиты, м: 0,9
h = Высота плиты, м: 0,19
V = Объем плиты = 0.24м3 бетона нам нужно, высоту уменьшили в расчете до 1см за счет арматуры

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 15 окт 2015, 18:18
Румын
Два пояса арматуры, заведена пр двум краям в кирпич на 10 см
IMAG1051.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 17 окт 2015, 03:23
Румын
Ну и финальная часть, заливка. Хотелось бы услышать адекватную критику для анализа ошибок

IMG-20151016-WA0028.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 20 окт 2015, 10:46
Власов
Традиционная схема армирования плит перекрытия выглядит так: рабочие стержни внизу плиты, рабочие стержни вверху, арматура, которая перераспределяет нагрузку, подставки из катанки.
В любом случае важно рассчитать нагрузку и необходимую толщину бетона. Толщина рассчитывается из пропорции 1:30,чтобы узнать требуемую толщину бетона, нужно разделить длину пролета на 30 это и будет оптимальной толщиной монолита.
Если толщина плиты более 150 мм, то армирование нужно делать в 2 слоя, где они друг на друга ставятся на стержни из той же арматуры и связываются проволокой между собой. Размер ячеек не должен быть больше 200 на 200 мм, но и не меньше 150 на 150 мм. Так, к примеру, если ширина между несущими стенами составляет шесть метров, то толщина армированной плиты должны равняться 0,2 м.
С вашим монолитом полный порядок

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 21 окт 2015, 05:05
Румын
5 см по пропорции мне никак не подходили :D Весь пол 200мм
Звук при простукивании глухой у перекрытия, вроде как это показатель что все хорошо. Но меня очень смущало, что арматуру заведенную в кирпичи очень сильно тянуло вверх в противоположном стенах углу. И заливку начали неравномерно, что б угол прижать. Насколько это плохо, что арматуру тянет вверх а бетон вниз? Или не париться, поскольку всеравно монолит

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 27 ноя 2017, 11:21
Komrad
Вот мне не ясно почему монолит между двутавров а не на нем

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 28 ноя 2017, 09:46
Румын
А почему нет? Двутавры, между ними несъемная опалубка 50 и 150 монолит.
П.С. Такой бокс уже был куплен

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 10 янв 2018, 09:50
Komrad
Румын писал(а):
28 ноя 2017, 09:46
А почему нет? Двутавры, между ними несъемная опалубка 50 и 150 монолит.
П.С. Такой бокс уже был куплен
Не встречал подобной технологии. 50 это из чего несъём?

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 10 янв 2018, 10:04
Komrad
Должно быть нечто подобное
monolitnaja-plita-po-profli.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 29 янв 2018, 08:32
Румын
50 доска, по ней уже монолит, в теле двутавра

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 21 фев 2018, 06:30
Cirpich
Komrad писал(а):
27 ноя 2017, 11:21
Вот мне не ясно почему монолит между двутавров а не на нем
А чем плох такой метод? Несколько раз встречалось при мне подобное
профлист между балок.jpg
профлист между балок.jpg (46.45 КБ) 873 просмотра
профлист между балок1.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 21 фев 2018, 12:56
Румын
Да тут по большему счету понятно что рано или поздно придется переделывать, вопрос в том когда :D

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 12 мар 2018, 07:29
Komrad
Палуба из 50 доски это в целях экономии бетона? Или Веса :lol:

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 13 мар 2018, 06:04
Румын
Да что тут гадать, и так и так строят. Понятно что несъемная опалубка из толстой доски это не правильное решение, но это строилось в прошлом веке. Переделывать в любом случае придется рано или поздно.
maxresdefault.jpg

Re: Заливка перекрытия между этажами, люк

Добавлено: 28 мар 2018, 05:59
Komrad
Всеравно мне не понятна здесь роль монолита, она переносит нагрузку плиты плюс ее вес в местах опирания на двутавр, ширина которого 5 ну максимум 10см, т.е. все же надежнее над двутавром или балкой монолит чем наоборот